土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机主变后备保护配置问题

微机主变后备保护配置问题

发布于:2006-04-12 10:35:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机主变后备保护(复合电压启动的闭锁过流保护)配置问题

“对于双圈降压变,后备保护装于电源侧(配置一台微机主变后备保护装置)。当低压母线无专用母线保护时,以第一时限跳低压侧母联断路器,以第二时限跳变压器各侧断路器;当有专用母线保护时,以第一时限跳变各侧断路器。”
请教各位:
1.为什么要第一时限跳低压侧母联断路器,为何不跳高压侧?高压侧可是电源侧啊!
2.为什么主变的后备保护与母线保护有联系吗?
3.为什么要第一时限跳低压侧母联断路器,如果母线是单线不分段的,那就是跳低压侧断路器吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • suiyi_
    suiyi_ 沙发
    我也明白了,谢谢啊:victory:
    2008-11-18 19:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • siclear
    siclear 板凳
    不仅在并列运行时,当一台变压器检修停用,由另一台变压器带两侧母线时,也应先跳母联断路器.
    2006-04-30 11:26:30