土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在《规范》中对于消火栓何时减压这一问题是否前后矛盾??

在《规范》中对于消火栓何时减压这一问题是否前后矛盾??

发布于:2002-12-26 21:17:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。
∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s
∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m
也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施??
请问各位高手,此计算分析有何错误?
若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?
还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002wjs
    2002wjs 沙发
    栓口阀门也可以调节水压
    2003-01-04 20:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • water-elf
    water-elf 板凳
    你很认真,我要向你学习!!!
    2003-01-02 22:29:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

此商住楼是否要设自动喷淋系统?...

我做了一个工程,一、二层是商场,三-七层是住宅。现在甲方要求将一、二层改成餐饮。一层面积是786,二层面积是869。我认为设了消火栓就可以。可我的一位朋友说要设自喷。原因一、二层是做餐饮。她说根据是《低规>>第8.7.1-6条

回帖成功

经验值 +10