水布垭左趾板及防渗板混凝土施工水布垭左趾板及防渗板混凝土施工作者:江全 水布垭左趾板及防渗板坝坡较陡,坡角为13.68°~35.54°,最低建基面▽176.0m,在高程▽295.398以下,趾板为15块,防渗板为14块,宽槽为14个,趾板分块长度为12~15m,防渗板分块长度为15m,趾板宽槽长度为2m。施工顺序自下往上,先防渗板后趾板,总长214.47m。左趾板宽6~8m,厚0.6~1.2m,防渗板宽6~12m,厚0.5m。趾板与与基岩之间设有Φ32锚筋联接,在面层布有Φ25、Φ20及Φ22钢筋网,间距18~15cm。防渗板在面层布有Φ16钢筋网,间距20cm。趾板周边缝设有设有W、F、Ω型三道紫铜止水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在偶的施工经验中,长距离引水隧洞的施工断面,至少要能满足3m3装载机出渣,5t自卸汽车出渣,而且单工作面长度不宜超过800m,否则中间应设通风井才能保障洞内正常通风.而这样的通风井造价也很高.
以上意见,纯属个人观点,请参考使用.
回复 举报