从供电端一根50平方的电缆,长150米,车间总大约50KW的数控机床使用,车间有无功补偿柜补偿到0.95,电压400V,18KW的行车一启动,电压降到300V,数控机床停止工作,不换线的前提下有解决办法吗?

全部回答(11 )

  • y.o.n
    行车采用软起动问题可能会改善.
    2011-04-02 09:44:02 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    故障是刚刚出现的还是一直如此?
    如果是老问题,那么校核一下供电电缆截面是否足够,变压器容量如何。
    如果是新近出现的问题,应该是送电回路接头故障,包括各开关的接点,仔细检查一下。
    2011-04-01 23:09:01 来自 PC 评论 举报