发布于:2011-03-30 10:45:30
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
本厂一期6万的小机组, 发变组保护复杂度不高,
某次因误操作, 导致6kV母线发生三相短路故障,
发变组保护高厂变过流动作跳机, 然后快切动作, 备用电源误合在故障母线上, 导致事故扩大,
经研究发现, 对应的厂用分支复合电压过流保护的动作时间是1.6秒, 而高厂变过流只有0.5秒动作时间, 明显时间配合不合理, 高厂变过流保护越级动作了, 厂用分支复合电压过流保护只跳6kV进线开关, 且闭锁快切的, 但是1.6秒的时间是否太长了点儿?....
当然, 明显的是高厂变过流, 0.5秒时间太短了, 现在想改为2秒, 厂高变本体除了发变组大差, 就没有其他保护了, 2秒如果是外部金属性短路, 厂高变本体能承受了么?...
这个问题一直有点困扰, 木有其他厂的定值对比, 想问问各位专家, 对此的看法....
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报