土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不同功率电机自耦降压启动原理图区别

不同功率电机自耦降压启动原理图区别

发布于:2011-03-29 22:47:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如图,75KW以下的电机降压回路接触器KM1结成星形,而80~300KW的电机降压回路接触器KM1用的5极接触器。
1、为何80~300KW的电机降压回路接法与75KW的不同呢?
2、请讲解一下两种接法的原理?
3、无论电机功率大小都结成第一种接法可以吗?
请高手解答!
附图:
75.JPG 300.JPG

75.JPG


300.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wgh1027
    wgh1027 沙发
    五级的接触器现在已经很少用了。
    2014-05-11 20:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • ljj6364
    ljj6364 板凳
    楼主懂的很多,我还在学习如何选择3个接触器。
    2014-01-16 23:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流电动机的一个问题

额定功率800KW 一台额定电压750V 额定电流1150A的直流电动机 当电压加到额定电压状态下 电流有没有可能只有400-600A之间波动 该电机的设计负载在310吨 而实际负载只有200吨左右!超过210吨发电柜出现跳闸 甚至发电机也拉停机了?这是控制方面的原因吗?资料比较少 我也很少碰过直流控制这方面的东西!有些什么样的原因会导致这种情况出现呢?

回帖成功

经验值 +10