土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】请教这种前室算不算三合一前室?怎么处理比较好

【请教】请教这种前室算不算三合一前室?怎么处理比较好

发布于:2011-03-29 22:44:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在又一住宅项目,裙楼4层,两栋住宅塔楼上19层,如图,建筑搞了个剪刀梯,一个合用前室,一个楼梯防烟前室,其实两边都有窗口,但由于超过50米,按高归还是要做加压,现在有几个疑问:那个合用前室直接和用户共用,算不算三合一前室?其加压送风量是否按照高规表8.3.2-2的风量来计算,也就是22000x1.5=33000m3/h,同样,剪刀梯的另一个前室也是22000x1.5=33000m3/h;而剪刀梯的风量按25000x0.75x2=37500m3/h;现有管井,其中两个0.55m2,一个0.9m2,如果按上面算的风量,管井面积不够了,如果要加大管井面积,就要压缩前室的宽度了,这样建筑肯定不肯,不知道有经验的大侠们有什么好的处理方法没?或者我上面的算法对不对啊?求教了

未命名.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • szdingo
    szdingo 沙发
    很好,很强大,看各位的观点,增加自己的认识!
    2011-07-19 09:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • fishbinbin
    fishbinbin 板凳
    学习,我咳想问下,关于高层建筑的防烟楼梯是剪刀梯,同时于消防电梯合用,这样的三合一前室的面积是多少,因为这种做法是有些地区的消防室通过的,有些地区又是不通过的,所以在高规上没有查到,问过别人后说是8m2,但不知道在哪出现的。
    2011-07-19 08:06:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下图纸中标注的问题

在排风管上,靠近风井出有个FMD的东西,请问是什么东西,还有,有些风口的标注的GS 600*(750+250)有些是PS,还有GP的这个又是什么,因为图列和说明找不到了,所以在此请教大家了,谢谢了