土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋拉拔试验不合格怎么办

植筋拉拔试验不合格怎么办

发布于:2011-03-29 19:53:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前在施工地铁车站的二次结构(排热风道),由于设计变更,原来在中楼板向下预留的一排的钢筋不能使用,量比较大,有300来根,便采用植筋。
向上植筋施工,打孔、挤入植筋胶困难,工人打孔深度不够,植筋胶先抹到钢筋上,再插入孔中。当时我十分担心质量,但又抱着侥幸的心理(经验不足啊)。今天拉拔试验,三根,没有一根合格的,监理也不再看其他的了。求高人,处理措施啊!!能否凿出主筋再焊接呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2016-11-15 08:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • 随意漂泊
    随意漂泊 板凳
    现在好多队伍都自己植筋,植筋强度根本达不到要求,所以在施工中能避免植筋最好避免。
    2016-08-06 10:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人工挖孔桩挖空过程中出现问题请教

本工程在重庆,在挖空过程中,现发现11根桩在开挖过程中发现岩土中度污染,有废气,泥土为白色!往下已开挖了大约16M,虽然向桩内通风了,但一旦再向下挖又会有废气放出。根据地勘报告可能还要向下挖4M才能到岩层。现在能采取什么办法能解决!(请不要告诉我桩深多少不能用人工开挖,现在已经出现了这个情况,希望能给出解决方案,谢谢!)