土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 构造柱

构造柱

发布于:2011-03-29 19:46:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
这个构造柱的加密区符合要求吗??

SAM_7329.JPG

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • gaochunji756
    gaochunji756 沙发
    从图片推测:
    1、构造柱主钢筋采用绑扎连接,但由于图片一侧钢筋接头在同一高度,不知是否做到了钢筋接头在同一界面是否满足规范要求?
    2、箍筋绑扎不敢恭维,如果在我们这里,肯定要求整改到基本水平。
    3、箍筋加密是在构造柱上下500mm范围内,本图片加密的高度是否超过要求了?
    2011-11-23 22:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • zqlei1980
    zqlei1980 板凳
    构造柱是不用加密的,所谓的箍筋加密只有在框架柱中的剪力较大区域需要考虑用箍筋抵御。构造柱只是构造措施,都是按照经验确定的,没有必要加密。
    2011-11-21 19:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

21 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们的房子的基础

随便发一下。

回帖成功

经验值 +10