土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热二网中直埋敷设时补偿器如何选择?固定墩如何选择?固定墩推力验算?
集中供热二网中直埋敷设时补偿器如何选择?固定墩如何选择?固定墩推力验算?

推力.jpg


推力1.jpg


计算.jpg

全部回答(8 )

  • xile1973
    同意,二网的实际使用温度低于70度的话完全可以无补偿直埋敷设。
    2012-12-30 18:21:30 来自 PC 评论 举报
  • appledogxu
    1.补偿器就根据热伸长量选择。2.补偿器设置的位置决定了固定墩的推力,推力计算其实也就包括轴向力、盲板力和弹性力。
    二次网完全可以无补偿直埋
    2012-12-30 14:29:30 来自 PC 评论 举报