只看楼主 我来说两句因为在竣工图中,确切地说是设计图中,看到3个0.4KV的低压盘柜中1#、2#柜进线柜各有一组电流互感器,一组零序互感器,3#柜只有电流互感器;在竣工资料中看到3组电流互感器(BH-0.66CT,变比为2000/5)试验报告和2组互感器(型号为T102 NECT,电压等级0.66KV,线圈等级0.2,线圈容量40VA,变比800/0.5,)试验报告,再也找不到别的,也没有发现什么设计更改说明,所以疑惑,谢谢帮助!
回复 举报
T102 NECT可能是老外的互感器型号吧。
我这里还有几种变比的CT。
回复 举报