土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 孤网运行问题请教各位高手

孤网运行问题请教各位高手

发布于:2011-03-29 16:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一国外项目没有电网,工厂需要建自备电站固网运行。厂区最大负荷是6300kW 6kV的原料磨,水电阻启动。自备电站为燃气轮机+柴油发电机。柴油发电机作为保安电源使用,原料磨为非经常负荷。全厂装机容量为20000kW。
目前我们计划配置 15000kW燃气轮机2台+8000kW燃气轮机1台+2500kW柴油发电机1台。
请教各位高手这种配置方案是否可行,当原料磨电机启动时会对工厂自备电站的小电网有多大影响。
盼各位高人指点,谢谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cainiaozhixing
    影响肯定是有的。
    启动、停止大容量用电设备需要提前联系,做好准备,及时调整频率和电压在允许范围内。
    2011-06-10 15:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • tonyjeans
    tonyjeans 板凳
    如果6300kW电动机水电阻启动采用15000kW燃气轮机2台+8000kW燃气轮机1台这种装机方案,孤网是否会受到该电机启动的影响?
    2011-03-30 08:09:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教风机控制问题

先有一会所 会所地下一层面积1800平 有两个防火分区地下一层内有一个配电室 4台新风机 两台排烟风机 两台混流风机 风机之间的距离都在25m左右 风机就近处都是玻璃示意墙 外边是防火卷帘请问这些风机的控制箱放在何处 可以一个箱控制多台风机么 控制箱可以放在配电室内么?

回帖成功

经验值 +10