关于空调水泵进出管路规格在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?