我在做了一个地下车库工程,由于只需在车库内布设喷淋,消防水箱又要设在附近一栋40M高的住宅楼顶,我选的喷淋泵扬程不到40M,加上喷淋泵设在地下室内,总工审图说泵扬程必须要大于50M才能启动,我却认为只有在喷头动作后才能启动泵,中间有时差,管网内有处于负压的地方,泵应当能动作。盼高手指点

全部回答(24 )

  • zp_ks
    我认为不需要设置那么高,水箱高度是维持整个管网在平时也有一定的工作压力,火灾发生时,水箱肯定先供水,此时整个管网的水压已经下降了,你水泵启动,怎么会顶不开报警阀组的阀瓣呢?你计算的水泵压力,不就是根据最不利点的喷头,按最不利左右面积法,一段段算下来的吗?怎么会和消防水箱的高度扯上关系呢?关键水泵和报警阀是怎么联动的,水箱设置的作用,以及报警阀平时是如何工作的,水泵扬程这跟水箱设置高度没任何关系
    2009-03-16 08:34:16 来自 PC 评论 举报
  • 1213
    水箱出水管上设减压阀啊!这个坛子以前的老家伙现在怎么都不来了???
    2009-03-13 11:58:13 来自 PC 评论 举报