土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 说不难也很难:潜水泵的电缆截面选多大??

说不难也很难:潜水泵的电缆截面选多大??

发布于:2011-03-29 11:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:185kW的潜水泵,现场地面上配控制柜,控制柜到配电室为350米,
电缆选WDZB-YJY-0.6/1kV,请各位高手计算一下,该选多大截面的电缆?
谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxuzhu
    cxuzhu 沙发
    先按额定电流选开关,再按保护开关选择电缆,最后按照电压降校验。
    2011-03-30 13:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    控制柜到配电室为350米 太远了
    2011-03-29 15:20:29

    回复 举报
    赞同0