【请问】工厂配电可以采用裸铝母排吗?
【请问】工厂配电可以采用裸铝母排吗?
我原设计采用母线槽,因为用电设备多,电流大。但是甲方建议采用铝母线在车间顶部就可以了。说可以节约几百万的造价。到底此办法是否可行?若果那样做的话,母线和电缆之间如何连接过度?直接压接在线槽上就可以吗?
发布于
2011-03-29 09:34:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
ahei1983
母排不好引下,不安全。因为有桁车。只能电缆引下。
2011-04-02 07:49:02
来自 PC
评论
举报
淮岸听风
回七楼,可以再做个加个柜子,供顶部的铝排引下,在便于操作的地方加开关
2011-04-01 12:13:01
来自 PC
评论
举报