是否设置喷淋

发布于:2006-04-11 16:10:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(1)根据GBJ 16-87第8。7。1条的规定,面积超过1500平米的木器厂房;火柴厂的烤梗,筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;等要设自动喷水灭或设备。我理解的意思是木器厂房面积大于1500的就要设自喷,泡沫塑料厂不管面积多少都要设,不知我的理解对不对。
(2)其它厂房是根据什么规定来确定要散步不要设自喷的。是根据GBJ 16-87第3。2。1条中有关防火分区来确定的吗。比如一耐火等级为二级的丁类多层厂房,不管他的面积多大都可以不用设自喷,如果耐火等级为三级,那防火分区大于2000平米就要设了,不知对不对。
(3)其它生产类别的厂房要不要设置自喷是不是也是这样确定的。
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    对的,没错.就按条文来做
    2006-04-11 17:10:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。