土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统设剩余电流开关极数的问题

TT系统设剩余电流开关极数的问题

发布于:2011-03-28 23:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯采用TT接地系统,各回路灯的电源出线处(三相四线制,有中性线引出)应采用剩余电流保护开关,本人查了很多规范,并未找到关于剩余电流极数规定的条文,不过《全国民用建筑工程设计技术措施2009》第5.5.3条17三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:6)开关电器的极数选择,系统接地方式为TT的三相四线制,有中性线引出,剩余电流保护开关选用4P。不知道如果选用3P的剩余电流保护开关行不行?谢谢!
《民规2008版》里只规定TT系统的电源进线应采用4P开关,没有规定电源出线应采用几极开关。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 聂阳
    聂阳 沙发
    a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
    b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
    c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
    2013-08-19 17:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • 聂阳
    聂阳 板凳
    a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
    b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
    c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
    2013-08-19 17:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

55万平米小区用电量估算

大概情况是:住宅39万,底商2万,办公楼1.2万,高级办公楼3万,车库6.13万我是按单位面积指标法大概是这样估的:住宅电量:39000X0.03KVA=11700KVA底商:20000X0.035kva=700KVA办公楼:12000X0.04KVA=480KVA高级办公楼30000X0.05KVA=1500KVA车库61300X0.008KVA=490KVA合计约:11700+700+480+1500+490=14878KVA

回帖成功

经验值 +10