发布于:2006-04-11 15:00:11
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?
先说说我厂机组概况:
18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。
在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:
1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。
2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。
后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。
那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
[
本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:12 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shichao9305
沙发
我在做一个水电站,为什么我们的1F 比2F 3F大两倍容量,但中性点电流互感器与发电机连接的电缆都是3*35的,我觉的1F 应该比其他两个发电机粗些吧
2008-11-27 00:38:27
赞同0
-
kingwangyanru
板凳
我有一个问题疑惑了很久想请教各位:对于125MW以下中小机组,如果单相接地故障电流小于发电机的允许值,中性点应采用不接地方式,另外根据GB/T14285-2006第4.2.4.2的要求“与母线直接连接的发电机:当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成。”但是又发现在很多小机组(25MW以下)设计中,发电机采用了中性点不接地的方式,但在机端又装设了零序互感器作为发电机定子接地保护,这种做法是否矛盾?对于与母线直接连接的发电机(单相接地电流小于允许值)应怎样装设定子接地保护,或者干脆不装而只监视机端零序电压?请指教,谢谢。
2007-09-27 13:51:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报