一小型制冷系统,毛细管节流,靠电磁阀旁通除霜。具体运作是,制冷情况下,电磁阀关闭,毛细管节流实现制冷。除霜时,电磁阀打开,热气直接旁通到蒸发器。除霜完成后关闭电磁阀正常制冷,其间压机不停机。现在遇到一问题,就是除霜完成转制冷时,压机容易保护停机。个人分析认为,除霜后期,压机吸气温度过高,导致电机过热,排气温度过高,请问有何好的方法可以解决。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxinlu
    liuxinlu 沙发
    你的意思是用四通换向阀 进行加热除霜 对吗 这个我用的很好啊,不会有你所说的问题啊 这个我还有专利的
    2011-11-12 11:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • col-chi
    col-chi 板凳
    电磁阀旁通后接一热力膨胀阀试试!
    2011-04-13 19:42:13