发布于:2011-03-28 15:50:28
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
1、看到有人说桩筏基础就是桩基础加筏板,那承台呢?是不是桩就直接顶到筏板上,没有承台和地梁了?我知道一般没有地下室的桩基础都是桩承台加地梁,没有底板(或者应该说是防水板吧)。有地下室的,在水位线以下的是一定要有防水底板的,那这种是不是就是所谓的桩筏基础呢?我这有看以前同事做的图,一层地下室,桩基础,是用的satwe中倒算的柱底荷载“D+L”组合布的桩数(但他后来又说用“Nmax”组合更好,这里还请各位指点一下),然后Morgain计算承台,最后是单独建了一层地下室底板的模型,以水浮力减去底板自重为恒载,活载取“0”,倒楼盖的形式单独计算的底板和地梁的配筋,请问:这样计算是否合理呢?还有用pkpm怎么算?因为在JCcad中好像布上筏板就生成不了承台了。
2、因为我还是新手,到现在还没自己算过基础,不知道抗浮验算和沉降验算在pkpm中怎么操作,还请各位高手指点,给我点相关的操作资料,图文或视频讲解的更好,谢谢了。
3、还有一点:是不是只要有地下室,不管地下室在不在水位线一下,都要做防水底板?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
lijia451
沙发
我认为桩筏板基础就是桩承台基础的一个特例,可以把筏板看做一个大承台,它需要同时满足抗冲切和抗剪的要求,而地下水位和水浮力应该都是针对地下室底板而言的,因为地下室底板面积很大,水浮力作用在上面会产生一个较大的力,比如一个400mm厚的筏板位于地下水位以下2m,那么它所承受的水浮力为20KN每平方米,但其自重才10KN每平方米,这样整个筏板就会受到向上的力,其配筋就是由水浮力控制的,而不是由自重控制的。所以要单独建一个模型,此模型为倒楼盖形式的地下室底板,所加力为水浮力减去自重后的竖向力,计算的配筋,板底配筋为板面配筋,板面配筋为板底配筋。
2011-06-04 17:04:04
赞同1
-
拂晓丶
板凳
同样是新手,学习了,谢谢楼主分享!
2017-02-20 11:12:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报