安装在屋顶的防排烟风机配电箱内应设浪涌保护器吗?如设按几级设防?

全部回答(20 )

  • 魔术师
    fangyangde0413 发表于 2016-12-23 13:15 居然有这种说法,厉害根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012DI 5.4.3.3条,“进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设……浪涌保护器作为第一级保护”;GB50057-2010第4.4.7.2条“低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处应设T类浪涌保护器”;认真读GB50343-2012第5.4节“浪涌保护器的选择”,所有的设置均提到了防护区交界处。因此有了以上的观点。
    2017-02-15 10:27:15 来自 PC 评论 举报
  • fangyangde0413
    魔术师 发表于 2014-2-27 16:42 我认为如果配电箱在室内,则需要设,如果配电箱在室外,不需要设。浪涌保护器属于内部防雷措施,一般设置在 …居然有这种说法,厉害
    2016-12-23 13:15:23 来自 PC 评论 举报