电流表更换量程后,读数如何变化?一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与没换之前有变化?为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
feng_0066
沙发
还是按施工方图纸标准施工啊
2015-03-01 11:16:01
赞同0
-
czy215co188
板凳
学习了,谢谢哈