滚球防雷计算的疑惑!

发布于:2011-03-28 10:01:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟是做变电站防雷。以前一直使用电气一次手册中的防雷计算方法。这两天想学着用下滚球防雷计算。
30米高避雷针,保护物高度7.5米。一次手册中计算的RX为30米,但滚球防雷为17.52米,取值为二类建筑。

不知道是不是小弟的建筑类别选错了。还是哪里有问题,怎么会相差这么大?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • swlq
    swlq 沙发
    建筑规范推荐采用滚球法,电力规范上的采用折线法,而滚球法的计算结果比折线法确要小,就是说电力设施比建筑设施被雷击中的概率还要大一些,但实际上应该是电力设施比建筑设施还重要一些吧,不知道为何有此矛盾?请高手指点!
    2011-04-03 00:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    建筑物一般采用滚球法,电力设施等请使用折线法,两种方法有不用的使用范围,勿混用
    2011-04-02 16:18:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三类防雷的房子宽度小于20米可以周边设避雷带,那二类呢?

三类防雷的房子宽度小于20米可以周边设避雷带,那二类呢?规范中对三类说解释。说是习惯做法。二类是不是有说:“平屋面的建筑物,当其宽度不大于 10m 时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。”我有个房子长30米,宽9米,二类防雷,我是否分成9*10的避雷网格,还是周边一圈避雷带即可?