三类防雷的房子宽度小于20米可以周边设避雷带,那二类呢?规范中对三类说解释。说是习惯做法。二类是不是有说:“平屋面的建筑物,当其宽度不大于 10m 时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。”我有个房子长30米,宽9米,二类防雷,我是否分成9*10的避雷网格,还是周边一圈避雷带即可?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
swlq
沙发
建筑规范推荐采用滚球法,电力规范上的采用折线法,而滚球法的计算结果比折线法确要小,就是说电力设施比建筑设施被雷击中的概率还要大一些,但实际上应该是电力设施比建筑设施还重要一些吧,不知道为何有此矛盾?请高手指点!
2011-04-03 00:25:03
赞同0
-
netling
板凳
建筑物一般采用滚球法,电力设施等请使用折线法,两种方法有不用的使用范围,勿混用
2011-04-02 16:18:02
赞同0