土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个关于风机盘管出口压力的问题?

请教一个关于风机盘管出口压力的问题?

发布于:2011-03-28 08:53:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高静压风机盘管有两种压力值:30Pa 和 50Pa
在此向大家请教:30Pa 和 50Pa 分别适用于哪种情况,或是说,什么情况下选择30Pa?什么情况下选择 50Pa ?
非常感谢!欢迎大家多多指点!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发
    风管长时请用高静压盘管
    2014-04-20 19:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • xieyoubin
    xieyoubin 板凳
    kzy_008 发表于 2011-3-28 10:04 侧送风口或不接风管的选12Pa,5米风管左右的选30Pa,10米风管左右的选50Pa.这个跟风管尺寸有关系吧