土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水系统的问题..

热水系统的问题..

发布于:2002-12-24 19:46:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在做一个工程,热水系统设计成这样行吗?就是从冷水箱引一立管直接进入锅炉,再用加压泵(循环泵)供水至高位屋顶热水箱(独立设置),再从热水箱引一出水管,采用上行下给方式供至各用水点。我想问的是这样的系统,循环泵的流量和扬程怎样计算?还是和没有设高位热水箱时,热水直接经锅炉就供至各用水点时的计算一样吗???谢谢各位多给意见!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tiger2588
    tiger2588 沙发
    甲方要用太阳能,没什么不好,反正投资是他的,太阳能能利用多少就算多少。
    2003-01-09 05:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • ss
    ss 板凳
    hnxz2000:
    既然设计的是五星级酒店,还在乎一点点太阳-能,其实这样设计不能保证
    用水可靠性,酒店白天用热水少,晚上用热水相对多些,这你肯定知道,要利
    用太阳能需要水箱容积太大。其实,有热源还是老老实实的按照规范上的循环
    方式最好,设计手册上有热水的循环适示意图。还有,按你的那种开式循环,
    最高层热水压力怎么解决,难道也要加压不成。
    2003-01-08 21:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供阀门系列产品—蝶阀、球阀等

北京蝶阀厂(北京天竺阀门厂),ISO9002国际认证企业,是一家生产蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀等各种高、中、低压阀门的大型专业厂家,我厂已经有26年的阀门研发、生产历史。其中,很多的产品的标准由我厂制定,属于国际领先并可代替进口产品,产品曾用到南极科学考察站及酒泉卫星发射中心并出口国外,一些大型客户,如:北京热力公司,首钢集团,首都国际机场,北京燕山石化总公司,北京燕莎商城,北京煤气公司,中央军委办公楼,天安门广场,辽河油田,胜利油田,北京石景山发电厂,北京协和医院等。我厂各种证件齐全(中石油,中石化,中国电力等。)产品在冶金、建筑、市政、电力、石油、石化等行业具有广泛的使用。我厂产品质量可靠,售后服务周到及时,保证使用三年无故障。我公司常年供货,并诚征代理商加盟,欢迎来人来函联系!电话:13661094618