土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低于24米设了消火栓的民用建筑是否要设消防水池!急!!!!!!!!!!!!!!!
低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S

全部回答(72 )

  • wxtwxt

    同意,当然还要看当地消防部门的要求拉
    2007-10-25 10:50:25 来自 PC 评论 举报
  • wyf_siad
    关键是:多层靠消防队和消防车的救援,而高层是立足自救(消防队利用建筑本身的设施).所以多层只须提供给消防队到达后的室外水量(室外两个水源,否则设水池储存室外水量),室内只须提供10分钟水量.但重大的多层和带喷淋的建筑设消火栓水量还是很多的,也有必要的.
    2006-11-23 23:21:23 来自 PC 评论 举报