土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一个让我查了2个小时的故障

一个让我查了2个小时的故障

发布于:2011-03-28 00:58:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电气维护20年了,第一次遇到棘手的问题,不过好在2小时候被我搞定了。

故障现象:一个油泵,涉及到电气部分就是一台电机,一台接触器,操作回路就是一些保护回路。 启动后,接触器吸合,2秒后立刻释放,电动机转了一下马上停止...........短接保护回路的电接点,故障依旧,拆下电机负荷线,故障消失了,而接上负荷线,故障重复出现,你猜是什么原因呢?

[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-28 15:22 编辑 ]

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • liso1234
    liso1234 沙发
    接触器到电机的连接线有破损?
    2011-05-02 14:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • yangjian751202
    这种情况我也遇见过,把问题找出来,别人才告诉我,换过接触器,呵呵,气死人的
    2011-04-29 17:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多