土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC问啥不启动?

开利30HXC问啥不启动?

发布于:2011-03-27 21:23:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
30HXC110机器设定温度7度,机器运行到设定温度后能自动停机,但是水温升到24度时机器才能启动,那位能告诉为什么?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lhq363585
    lhq363585 沙发
    若云制冷 发表于 2012-5-5 23:03 是的!正确!!既然能达到7度,说明不缺制冷剂,即使缺,也缺的很少。到24度才能开机明显温差设定太大。欢迎拍砖
    2015-07-03 14:09:03

    回复 举报
    赞同0
  • ljzdyxwj
    ljzdyxwj 板凳
    学习了,谢谢”风尘侠“的资料。
    2015-04-07 16:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大虾大侠们大冷8ASJ170问题

活塞式制冷压缩机是外接油泵的 开机的时候或者正常拉库温度的时候都很正常 但最近使用隧道式单冻机如果吸气压力降到负压的时候,油压会一点点的降低最后停车保护。一直不解 不知道什么原因 不是外接油泵的机器就没有这个毛病 不知道外接油泵为什么会引起这个问题 。希望大家给解答下。

回帖成功

经验值 +10