土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【分享】谈谈五星级酒店厨房的通风空调

【分享】谈谈五星级酒店厨房的通风空调

发布于:2011-03-27 11:13:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
五星级酒店的厨房对于空调设计师来说是件头疼的事情,技术措施及规范上也没有很明确的规定。因此,当前五星级酒店的厨房设计一般都结合酒店管理公司、机电顾问、厨房顾问等各方的设计及提资要求来进行设计。现做简要介绍,欢迎大家多提意见。
1、酒店管理公司一般对厨房的操作区域有一个温度控制的大致要求,一般28或29度;其他的备菜、备餐区域的温度要求交给厨房顾问提资;
2、厨房顾问提出蒸煮区、洗碗碟间等区域的通风、温度控制要求及净化处理要求,空调专业按照此排风量要求进行排风设计;
3、送风按照排风的85%-90%来进行设计,为了达到28-29度的温度控制要求,一般有1/3-1/2的送风需经过PAU进行处理并通过岗位送 风的方式送至厨房操作人员的位置;
4、备菜、备餐以及红酒仓等对温度要求较高(22-23度)的区域,加设FCU或分体机;
5、为了防止一些储菜区域味道的扩散,一般在相应区域做常规的全面通风,按10次换气次数考虑;
6、大多厨房有燃气管道通过,需要考虑事故通风,按照3(平时燃气用具不开启时)、6(平时燃气用具开启时)、12(检测到有燃气泄漏时)的换气次数进行设计。 厨房通风空调.JPG

厨房通风空调.JPG

全部回复(119 )

只看楼主 我来说两句
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    学习一下,谢谢分享
    2016-09-25 15:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • 哈哈哈我不会啊
    学习了 正在做课设,在想要不要做厨房空调
    2016-06-28 12:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机有效功率计算公式疑问(盼解答)

大家好! 小弟刚做风机不久,这两天在给**做一个PPT,关于风机效率,我PPT给的公式为: 有效功率(kW)=风压(Pa)X 风量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后发给**商,他说那个3600该改成3560,这个**商做了好多年了,很有经验,请问下**说的又道理吗?为什么?

回帖成功

经验值 +10