土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线疑问

【请教】TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线疑问

发布于:2011-03-27 02:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线争议

建筑施工临电中,原供电系统大多是TN-C系统,而施工临电必须采用安全性能更高的TN-S系统,势必存在系统转换问题。
当现场总配电柜采用总进线漏保模式时,进线N线接漏电开关N端子上口,该上口必须做重复接地,直接压线到PE排,漏电开关N端子下口接N排。这些一般都不会有问题,也容易理解,根本原因是该模式与临电规范中的图示介绍相符。

但现场总配电柜还可以采用分路漏保模式,临电规范中并没有图示介绍,文字介绍非常含糊。

采用分路漏保模式时,总进线开关通常是壳体透明的三级断路器,则总进线的N线只能直接压倒N排上,为形成TN-S系统,总进线的N线又必须重复接地,势必又要从N排直接压线到接地主干线上,而接地主干线已直接压在了PE排上了,所以某些电工会用导线将N排和PE排直接短接,这虽然不规范,但本身也没有大错,丝毫不会影响系统运行,可是直观效果不佳,我就遇到某些监督检查部门不专业的检查人员,他们错误地认为“你用导线将N排和地排直接短接了,那么它们就是一根排了,则只有N排(或地排),没有地排(或N排),或只有PEN线,整个供电系统没有形成TN-S系统”。

这些人认为:总柜内N排、PE排不能有连接,PE排直接与接地装置相连即可,附加在原TN-C系统之上,利用五芯电缆引出,就形成了TN-S临电系统。我认为这种观点是完全错误的。

大家的观点如何?请积极参与,广泛发表言论!!!

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    晕。。啥时候帖子,刚看到。。。
    1、总开带漏电情况
    总开为4极,PEN线过来后,总开前作重复接地并与PE排连通,N排从总开出来的N排出来与柜子N排贯通。柜内的N排与PE排没有直接联系。
    2、分开带漏保情况
    总开不带漏保,分开带漏保,分开均为4极,PEN线重复接地后,直接分开PE排与N排即可,N排与PE排在柜内是贯通的。
    2013-02-01 13:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    2013-02-01 11:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆求助

有一电缆直接从变压器低压侧接的线,电缆好像是35到50平方的样子,装的是400安的断路器,这样的做法合适吗?电缆能承受的了那么大的载流量吗?

回帖成功

经验值 +10