【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说

发布于:2011-03-26 23:21:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • chintlyg
    chintlyg 沙发
    问题呀挺严重,希望看到事故说明,分析原因
    2016-04-12 22:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozi0686
    xiaozi0686 板凳
    专业电缆附件抢修,联系电话:13574105116,QQ:12078831
    2011-05-18 11:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】2011.3.22厂用电中断,请高手分析原因

电厂单母线分段运行,高压35kV侧两台1#、2#主变并列运行,主变低压侧6kV分段运行。6kV一段经两台6MW发电机连接于1#主变,6kV二段经一台12MW发电机连接于2#主变。6kV一、二段两台低压变需并列运行,并列不到一分钟后,厂用电中断。6kV一、二段母联不合是否产生环流,引起跳闸,跳闸原因不清请大家分析?