现在做的一个钢结构,没有吊车,不设置墙檩,钢柱高11M
1.jpg
抗风柱也不设置,开间6M,总共11跨,柱间支撑设置在端跨和中间跨,现在的问题是这个柱间支撑如何计算(端部钢柱11M,跨中的钢柱柱高要12M左右)

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    你所设计的这个门型钢架结构四周均无维护结构(也就是墙面,包括彩钢墙面和砌体墙面)?若是四周无维护结构的话,屋面体系计算时必须小心,因为采用STS计算四周无维护结构的门型钢架时,程序中的屋面风载体型系数会出现很大差错,需要人为计算并按计算后的风载体型系数进行输入,否则屋面体系在风载作用下会很不安全,也就是屋面上、下皮风载体型系数需要叠加。门型钢架柱间支撑具体放在中部还是放在端跨都可以,放在中部稍经济一些,放在端跨的话就需要增加两组,柱间支撑杆件按压杆细长比控制基本能满足;采用施加预拉力的圆钢筋也可以,此时不受细长比控制。
    2011-03-30 10:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • 行烈风
    行烈风 板凳
    没有山墙。这个支撑按拉杆设计好,还是压杆好呢