阅读下一篇
UPS电源中性线是否需要重复接地?最近在验收UPS电源时,在图纸中要求UPS电源的中性线需重复接地,在民用建筑电气规范-2008和电气措施2009里,都建议UPS输出电源中性线宜重复接地。但UPS输出N线与输入N线是金属性联结,即为同一条N线,如果把UPS输出变压器中性点做了重复接地,即把TN-S电源系统的N线做了重复接地,使整个系统发生了改变,由TN-S变为TN-C系统,所以不能接地。如果UPS的中性线不接地,由于UPS输入电源测为四极双电源切换开关,在双电源切换开关至0档位时,UPS输出电源N线会悬空,设备会出现干扰。请大家帮忙分析下,该怎样解决?急!!!!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(245 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报