对于一个喷头而言:
K定,压力定,喷头出水流量已经定了,,如果取不同的喷水强度,喷头圆保护半径就

随之变化,该如何理解这种变化?认为说变就变?逻辑上不通

全部回答(3 )

  • saerka_rock
    如果四个喷头保护 区域中任意取一个面积,其上的喷水强度是要都满足要求,如果不行就要布得更密,如果间距到最小了还不行,就要换流量系数更大的喷头。当然也可以提高管网压力,这个时候喷头的出水量也变大了。
    喷头的保护半径更压力有关系,压力大了,保护半径也就大了~如果压力不变,喷头的保护半径应该是不变的!
    2006-04-11 20:15:11 来自 PC 评论 举报
  • isky
    那靠墙一侧只有一个喷头保护区域时该如何理解喷水强度了呢?是不是该考虑到保护半径的问题了?比如说离喷头多远还能有6L/m2.min,,,,另外,如果在四个喷头保护 区域中任意取一个面积,其上的喷水强度是不是都满足要求呢?
    2006-04-11 18:52:11 来自 PC 评论 举报
加载更多