土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种情况是否要设通气管
一、二层为商业服务网点,以上还有四层住宅,一层无卫生间,二层有每个网点有一个卫生间,而上面住宅无卫生间,如果设通气管,也不能侧出,周围有窗户。这样只有一个卫生间的立管是否可以不设,要是设的话,怎样设置,只能用自循环么,感觉有点没有必要,请教大家一下,谢谢。

全部回答(6 )

  • hyy237199038
    立管段不需要
    2011-03-31 11:07:31 来自 PC 评论 举报
  • 小栓找
    设置 环形通气管。
    2011-03-29 16:51:29 来自 PC 评论 举报