土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶水箱如何加压
大家好,有一个问题,五层厂房,水箱放在5楼,厕所采用中水系统,蹲位采用脚踏式,冲厕所时压力不够,请问如何加增压泵?????????????????????????????????????

全部回答(3 )

  • netling
    在屋顶水箱出水管加设小型增压泵,只要能保证最近点的用水压力就可以了
    2011-03-30 13:47:30 来自 PC 评论 举报
  • 小栓找
    同意沙发,加压设备选用气压给水设备吧。
    2011-03-29 17:08:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10