喷淋配水管压力不超过0.4MPa的规定大家一般怎么处理的?

发布于:2011-03-26 14:17:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果一个面积很大的区域,喷淋配水管比较长、火灾危险等级又比较高,那本层配水管入口的压力应该很容易超过0.4MPa。
我想这种情况应该很常见。大家一般怎样处理的呢?
例如我算出来的本层配水管入口压力为0.57MPa,怎么办?要是减压的话,最不利点的喷头压力不就不够了吗?
管径已经放大了……
可以忽略这条规定不?呵呵

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 萌萌的忧伤
    麻烦问一下你这个0.57MPa的配水管入口压力是如何计算的?
    2015-11-11 15:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    一般作用面积入口处压力不会超过0.30MPa,就算是100米长DN150管道的压力损失也不会超过0.05MPa。本层配水管入口的压力控制在0.40MPa,所在楼层最不利点的喷头压力是够的。
    2011-03-29 11:34:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。