土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地和变压器接地?

变压器中性点接地和变压器接地?

发布于:2011-03-26 14:00:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器中心点接地和变压器接地,是不是都要分别从变压器的中性点和变压器的金属外壳接一条扁铁到地面呢?
这两条扁铁可以接到一起吗?
另外请教一下变电所的接地 和 变点所里面的变压器的接地是一回事吗?
不明白为什么看图纸要在变电所的四周装一条扁铁 然后在和接地?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    那是不是这三条扁铁可以接到一起呢?这三条接地线都必须同时做吗?
    另外电梯机房 弱电机房是不是也要这样做呢?
    2011-03-27 13:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • zcy_2010
    zcy_2010 板凳
    变压器的中型点接地是属于系统接地,给配电系统提供一个参考电位并使配电系统安全和正常运行,而外壳接地属于保护性接地,变电所四周装一条扁钢也属于等电位连接,最后和室外的接地网再连到一起。能接到一起
    2011-03-26 17:27:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多