土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求一小区最大用水量和水泵流量的选择

求一小区最大用水量和水泵流量的选择

发布于:2011-03-26 11:45:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人是搞电的,无奈老板要我水电一起抓。对水实在是外行,所以来这里求助,多多包涵!

小区分四栋住宅,其中一栋9层,其余三栋均为34层。其中1~3层为市政管网直供,4~19层为个中区供水,20~34层为高区供水。19层顶高55米,34层顶高98米。

住户数总计527户,其中,中区258户。高区225户。

地域:湖南长沙

请问上述情况所需要的最大用水量是多少?泵的流量怎么选?生活水池需要多大?

先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zwii
    zwii 沙发
    这个从给排水的角度来看是比较简单的,水箱的选择按生活最高日用水量的15%吧,甚至更小点也可以.但是水泵的选择必须采用设计秒流量来计算.而且必须采用大小泵结合,和配备气压罐.
    2011-05-16 11:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • lzq0523
    lzq0523 板凳
    挺难为你的了,生活水池容积按高日水量的15%至20%取,泵的流量不小于高日高时流量。
    2011-05-13 21:33:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想问一下,排水管用upvc的,顺水三通和TY三通一样吗

如题,我看有的人说顺水三通是正三通。所以想问一下

回帖成功

经验值 +10