土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室消防排烟风量计算求助?

洁净室消防排烟风量计算求助?

发布于:2011-03-26 10:23:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位 高手,最近看到一份图纸,
1、中药提取的洁净室:总净化面积S=176.8m2,H=2.4m,图上在这洁净区的洁净走廊做了消防排烟
L=9279~15608m3/h ,全压400~250Pa(洁净走廊S=28.7m2,H=2.4m,走廊长19.8m)按照《建筑防火规范GB50016-2006》中规定:面积小于300m2 好像可以不用做消防排烟吧?
2、再请教 这消防排烟量如何计算啊(防烟分区区面积x60m3/h),以此为例我按规范上的要求这么都得不到他上面的风量?请高手解答下啊。

中药提取洁净区.jpg


建筑防火规范GB50016-2006.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 地大物博
    地大物博 沙发
    建筑面积小于300M^2的洁净室可不设排烟
    2012-02-02 09:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • ttssii
    ttssii 板凳
    走廊没超20米,做什么排烟哟。。。
    2012-01-18 16:46:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国趋势

中国何处去?请看此书

回帖成功

经验值 +10