土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋泵的选型

关于喷淋泵的选型

发布于:2006-04-10 22:14:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般,我们选消防水泵,常常是一用一备的,目前有个厂方的仓库,喷淋设计流量为70升/秒,系统水头损失为40米,最不利点喷头的工作压力10米,水泵房与喷头几何高差13米,喷淋泵我选了三台35升/秒,扬程70米的消防泵(两用一备)。但是两台水泵并联工作,流量和扬程会有所改变,那么我还能这样选型吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iampl
    iampl 沙发
    流量系数115,作用面积200,强度16,流量设计值按(200*16/60)*1.3计算的,作用时间2小时
    2006-04-11 07:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    用的什么喷头?流量计算怎么算的?好像有问题哦
    2006-04-11 01:21:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通仓库危险级最不利喷头压力有无要求?

如题!新规范对这一块没有做说明!!如果不是货架型仓库,是不是对最不利喷头压力没有要求了呢?小于0.05MPa也可以么?