土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在
哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?

全部回答(10 )

  • zhfman
    布进去了,检修咋办?
    2006-04-26 20:05:26 来自 PC 评论 举报
  • 詹小楠
    版主说的对
    规范里仅对架空管道有要求
    并没提到立管
    个人认为:排水管(污,雨水)立管,由于管道里都是瞬时流量,不是总有水的。因此在特殊处理下(包封)可以敷设。不算违规。当然有条件的话,还是不要布到配电间。
    给水管,管道充满水,当然不能布进去。否则管漏。。。。。。。。。

    2006-04-26 16:16:26 来自 PC 评论 举报