选择开关转换变频器不掉电二次回路如何设计?
选择开关转换变频器不掉电二次回路如何设计?
山东一个自来水厂项目,其中2台水泵变频控制,一拖一,变频器控制方式为PLC/MCC选择开关二个档位,要求选择开关从PLC转换到MCC,或者从MCC转换到PLC,变频器不能停电,请问二次控制回路怎么设计?
发布于
2011-03-25 21:03:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
vlych
直接装换开关切换时间不够,要用中间继电器转换下,中间继电器的动作时间比接那个启动的继电器动作快就可以了
2011-09-15 10:12:15
来自 PC
评论
举报
sigler
加个 延时的时间继电器