土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电表的计量!!!急!!!

请教电表的计量!!!急!!!

发布于:2006-04-10 19:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电,电路中的计算电流为160A,选规格为200/5的电流互感器,电能表为3*1.5(6)A应该是可以的;但是我们现在有现成的1000/5的电流互感器,请问可不可以用?对电能表的计量精度会不会有影响?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zcx_5362
    zcx_5362 沙发
    十楼理论上成立.但十八楼说的更实际一些.
    2006-05-29 22:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • qhxnscbb1258
    qhxnscbb1258 板凳
    1.1000/5的互感器,如果一次电流为160安培,反映到二次,其电流仅为0.8安培,电表为3*1.5(6)A,电表无法启动,不能进行正常计量.
    2.1000/5的互感器主要以母线式互感器为主,如各位所述,将导线多次穿入,肯定无法实现.
    3.如果是单位内部计量,导线多次穿入,可以实行.如果是单位重要计量或供电部门计量,最好选用200/5互感器,将达到精确计量目的.