发布于:2011-03-25 17:02:25
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
上个月做了一台10P/-35度的低温机组,前几天用户试机时发现温度降到-8度就无法再降了。因接到用户电话时我正在浙江出差,只向用户了解了一下基本情况,根据用户所反映情况:高压15/低压1。0,温度到-8度就再也不下降了,用户防冻液没有问题,冷却负荷也没有超过原设计参数。电话里沟通一时也说不清,再就是用户本身也不专业,所反映的情况不一定真实,看来只有到现场去看看了。
星期天下午没事,和同事开车去无锡用户处检查设备,到现场后初步看了一下外观以及停机压力,均没有发现异常。开机运行几分钟,温度直线下降,到-8度左右就再也不动了,压力还是高压15,低压1。0左右。我打开水箱盖一看,里面全是黄色的液体,跟我试机的乙二醇完全不一样,一问用户才知这是汽车上专用的防冻液,说是可以达到-20度!我摸了下盘管蒸发器,发现盘管结了厚厚的一层冰,而且随着开机时间长越结越厚了,因用户没有乙二醇,没有更换重新试机,个人分析还是防冻液浓度不够,盘管结冰导致传热不良以致温度无法下降!因没有重新试机,心中总有个结,所以拿出来请大家帮忙分析一下,相互交流,共同提高,谢谢!!!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报