各位老师好:

我设计过程中遇到个问题, 情况是这样的:

该项目总负荷约20000KVA,根据供电局的初步意见需要35KV供电.,一个总变电所为35/10KV,五个车间变电所分别有2台2000KVA的变压器.

若采用一路35KV供电,是否可以满足二级负荷的供电要求? 是否需要设置柴油发电机?

谢谢各位老师了.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • m_fly800
    m_fly800 沙发
    你不可能都是二级负荷吧。。。。。。如果二级负荷容量小,可以牵条10KV线路啊 。。。。
    2011-03-26 18:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • hello_co188
    hello_co188 板凳
    《供配电系统设计规范》GB50052-2009
    3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回路供电。在负荷教小或地区供电条件困难时,二
    级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。