土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教
排管式蒸发器,在计算排管的通路长度时,每通路的负荷是怎么确定的?

全部回答(2 )

  • fengxiang1025
    简单说一下吧,主要考虑两个因素一是阻力损失。(充分考虑会有速度)2是蒸发量要恰当。单管长度不应过长,(也不要过短)过长过热度大。造成不回油回气温度高。降温速度慢,机组无法运行。过短机组回液。也不易降温,蒸发面积确定之后。选择相当的机器制冷量。
    2011-03-28 09:11:28 来自 PC 评论 举报
  • hssanyue
    怎么都没人看啊,郁闷
    2011-03-27 17:54:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10