好久没做剪力墙结构了。最进手上有一短肢剪力墙结构,我参数里选择了剪力墙抗争等级为3级,记得以前程序是会自动识别出小于8的短肢剪力墙,然后将其抗争等级提高1级,也就是是2级,但我查询结构时,发现短肢剪力墙抗震等级任为3级,这是怎么回事,程序不能自己识别嘛?要人为动手单独定义为2级嘛?请知道的朋友发发话,谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句1.用SAP84建立梁板共同受力模型,板侧向以500厚墙模拟约束情况,得到板跨中最大弯距242.0,支点最大弯距319.0(附图);
2.MorGain 结构快速设计程序计算,
当四边简支时,跨中最大弯距381,支点最大弯距0
当四边固结时,跨中最大弯距182,支点最大弯距337
比较结果如下:
若采用保守计算,应取固结时的支点弯距、简支时的跨中弯距;
采用梁板共同受力模型能较好模拟受力的真实状态,应该是介于固结与简支之间的状态;若快速设计时可按四边固结结果,适当进行弯距调幅,调幅应在10%~20%之间,支座处弯距减小,跨中弯距相应增大。
还请各位指教。