边区格的双向板,四边和梁整浇,靠边处的板约束怎么定,是固支还是简支

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • mty05
    mty05 沙发
    我对8.0*8.0m区格的双向板,板厚400mm,永久荷载标准值93.0,板四边和梁整浇的情况,分别用不同软件计算,进行比较,以供参考:
    1.用SAP84建立梁板共同受力模型,板侧向以500厚墙模拟约束情况,得到板跨中最大弯距242.0,支点最大弯距319.0(附图);
    2.MorGain 结构快速设计程序计算,
    当四边简支时,跨中最大弯距381,支点最大弯距0
    当四边固结时,跨中最大弯距182,支点最大弯距337
    比较结果如下:
    若采用保守计算,应取固结时的支点弯距、简支时的跨中弯距;
    采用梁板共同受力模型能较好模拟受力的真实状态,应该是介于固结与简支之间的状态;若快速设计时可按四边固结结果,适当进行弯距调幅,调幅应在10%~20%之间,支座处弯距减小,跨中弯距相应增大。