土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅核心筒应急照明

高层住宅核心筒应急照明

发布于:2011-03-25 10:25:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第13.9.12条:高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
而《全国民用建筑工程设计技术措施-电气2009》第11.10.06.4条:高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱。

那么高层住宅建筑楼梯间(核心筒)的应急照明几层设置一个应急照明配电箱比较合适呢?

请教各位!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    "高层公共建筑楼梯间"与住宅无关了。
    2011-03-29 15:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • ym373419261
    ym373419261 板凳
    住宅我们一般是五层设置一个~~~
    2011-03-29 14:49:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑料线槽与塑料管连接(施工)

现有一栋宿舍,弱电(电话、网络)在室内走道采用塑料线槽,宿舍室内采用塑料管走线,每间宿舍4个网络插孔和1个电话插孔。请问从走道塑料线槽线如何进入室内塑料管?施工方问说从走道线槽进入宿舍室内,线路太多,问可否安装转线盒,还是一线一管?谢谢!

回帖成功

经验值 +10